Сопротивление теплопередаче стен (1 слой)
Информация о расчете:
Дата выполнения расчета: 07.01.2014 13:09:13;
Исходные данные:
Воздух внутри помещения:
- Относительная влажность воздуха внутри помещения fв = 55 %;
- Расчетная температура внутреннего воздуха tв = 18 °С;
Толщина слоя однослойной конструкции:
- Толщина слоя d = 28 см = 28 / 100 = 0,28 м;
Теплотехнические показатели однослойной конструкции:
(Зона влажности - Нормальная; Условия эксплуатации - Б; Теплотехнические показатели - Сосна и ель поперек волокон (ГОСТ 8486, ГОСТ 9463); плотность 500 кг/м3; Вид материала - дерево и др. органич. материалы):
- Плотность материала в сухом состоянии go = 500 кг/м 3;
- Расчетный коэффициент теплопроводности l = 0,18 Вт/(м°С);
- Расчетный коэффициент теплоусвоения s = 4,54 Вт/(кв.м · °С);
- Расчетный коэффициент паропроницаемости m = 0,06 мг/(м•ч•Па);
Климатические данные:
(Тюменская область; Салехард):
- Средняя температура наиболее холодной пятидневки с обеспеченностью 0,92 tхол, пятидн = -42 °С;
- Продолжительность отопительного периода Zот, пер = 292 сут;
- Расчетная температура наружного воздуха tот, пер = -11,4 °С;
Влажность наружного воздуха:
(Тюменская область; Салехард):
- Cреднегодовая упругость водяного пара наружного воздуха eн = 470 Па;
- Средн. упругость водяного пара наружн. воздуха периода с отрицательными среднемесячными температурами eн0 = 235 Па;
- Средняя упругость водяного пара наружного воздуха за летний период eн3 = 1010 Па;
- Продолжительность периода с отрицательной среднемесячной температурой наружного воздуха z0 = 243 сут;
- Продолжительность периода с отрицательной среднемесячной температурой наружного воздуха z1 = 6 мес;
- Продолжительность весенне-осеннего периода z2 = 3 мес;
- Продолжительность летнего периода z3 = 3 мес;
- Cредняя температура периода с отрицательной среднемесячной температурой наружного воздуха t0 = -15 °С;
- Cредняя температура зимнего периода t1 = -19 °С;
- Cредняя температура весенне-осеннего периода t2 = -0,5 °С;
- Cредняя температура летнего периода t3 = 10,5 °С;
Результаты расчета:
1) Проверка условия сопротивления теплопередаче
Конструкция - несветопрозрачная.
Эксплуатация здания - постоянная.
Расчетная температура наружного воздуха:
tн = tхол, пятидн = -42 °С .
2) Определение сопротивления теплопередаче
Тип конструкций - наружные стены.
По табл. 4:
Коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности:
aв = 8,7 Вт/(м 2°С) .
Воздушная прослойка, вентилируемая наружным воздухом - отсутствует.
По табл. 6:
Коэффициент теплоотдачи наружной поверхности:
aн = 23 Вт/(м 2°С) .
Конструкция - однородная.
Конструкция - однослойная.
Термическое сопротивление ограждающей конструкции:
Rк = d/l = 0,28/0,18 = 1,55556 (м 2°С)/Вт (формула (3); п. 2.6 ).
Сопротивление теплопередаче:
Ro = 1/aв+Rк+1/aн =
= 1/8,7+1,55556+1/23 = 1,71398 (м 2°С)/Вт (формула (4); п. 2.6 ).
3) Определение температуры внутренней поверхности ограждающей конструкции
Коэффициент принимается по табл. 3 n = 1 .
Температура внутренней поверхности ограждающей конструкции без теплопроводных включений:
tв = tв-n (tв-tн)/(Ro aв) =
= 18-1 · (18--42)/(1,71398 · 8,7) = 13,97629 °С .
Температура точки росы по прил. 2 Руководства по теплотехническому расчету и проектированию ограждающих конструкций зданий НИИСФ (М., 1985) принимается по табл. в зависимости от tв и fв
tp = 8,83 °С .
tв = 13,97629 °С > = tp = 8,83 °С (158,28188% от предельного значения) - условие выполнено .
Количество слоев - 1.
Теплопроводные включения - отсутствуют.
4) Проверка санитарно-гигиенических и комфортных условий
Коэффициент принимается по табл. 3 n = 1 .
По табл. 4:
Коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности:
aв = 8,7 Вт/(м 2°С) .
Тип здания или помещения - жилые.
Нормативный температурный перепад принимается по табл. 2 Dtн = 4 °С .
Расчетная температура наружного воздуха:
tн = tхол, пятидн = -42 °С .
Требуемое приведенное сопротивление теплопередаче конструкции:
Ro тр = n (tв-(tн))/(Dtн aв) =
= 1 · (18-(-42))/(4 · 8,7) = 1,72414 (м 2°С)/Вт (формула (1); п. 2.2 ).
5) Продолжение расчета по п. 2.1
Ro = 1,71398 (м 2°С)/Вт > = Ro тр = 1,72414 (м 2°С)/Вт (99,41072% от предельного значения) - требуемое условие не выполняется! .
подбор сечения
Сопротивление теплопередаче стен (1 слой)
Информация о расчете:
Дата выполнения расчета: 07.01.2014 13:12:41;
Исходные данные:
Воздух внутри помещения:
- Относительная влажность воздуха внутри помещения fв = 55 %;
- Расчетная температура внутреннего воздуха tв = 18 °С;
Толщина слоя однослойной конструкции:
- Толщина слоя d = 77 см = 77 / 100 = 0,77 м;
Теплотехнические показатели однослойной конструкции:
(Зона влажности - Нормальная; Условия эксплуатации - Б; Теплотехнические показатели - Сосна и ель поперек волокон (ГОСТ 8486, ГОСТ 9463); плотность 500 кг/м3; Вид материала - дерево и др. органич. материалы):
- Плотность материала в сухом состоянии go = 500 кг/м 3;
- Расчетный коэффициент теплопроводности l = 0,18 Вт/(м°С);
- Расчетный коэффициент теплоусвоения s = 4,54 Вт/(кв.м · °С);
- Расчетный коэффициент паропроницаемости m = 0,06 мг/(м•ч•Па);
Климатические данные:
(Тюменская область; Салехард):
- Средняя температура наиболее холодной пятидневки с обеспеченностью 0,92 tхол, пятидн = -42 °С;
- Продолжительность отопительного периода Zот, пер = 292 сут;
- Расчетная температура наружного воздуха tот, пер = -11,4 °С;
Влажность наружного воздуха:
(Тюменская область; Салехард):
- Cреднегодовая упругость водяного пара наружного воздуха eн = 470 Па;
- Средн. упругость водяного пара наружн. воздуха периода с отрицательными среднемесячными температурами eн0 = 235 Па;
- Средняя упругость водяного пара наружного воздуха за летний период eн3 = 1010 Па;
- Продолжительность периода с отрицательной среднемесячной температурой наружного воздуха z0 = 243 сут;
- Продолжительность периода с отрицательной среднемесячной температурой наружного воздуха z1 = 6 мес;
- Продолжительность весенне-осеннего периода z2 = 3 мес;
- Продолжительность летнего периода z3 = 3 мес;
- Cредняя температура периода с отрицательной среднемесячной температурой наружного воздуха t0 = -15 °С;
- Cредняя температура зимнего периода t1 = -19 °С;
- Cредняя температура весенне-осеннего периода t2 = -0,5 °С;
- Cредняя температура летнего периода t3 = 10,5 °С;
Результаты расчета:
1) Проверка условия сопротивления теплопередаче
Конструкция - несветопрозрачная.
Эксплуатация здания - постоянная.
Расчетная температура наружного воздуха:
tн = tхол, пятидн = -42 °С .
2) Определение сопротивления теплопередаче
Тип конструкций - наружные стены.
По табл. 4:
Коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности:
aв = 8,7 Вт/(м 2°С) .
Воздушная прослойка, вентилируемая наружным воздухом - отсутствует.
По табл. 6:
Коэффициент теплоотдачи наружной поверхности:
aн = 23 Вт/(м 2°С) .
Конструкция - однородная.
Конструкция - однослойная.
Термическое сопротивление ограждающей конструкции:
Rк = d/l = 0,77/0,18 = 4,27778 (м 2°С)/Вт (формула (3); п. 2.6 ).
Сопротивление теплопередаче:
Ro = 1/aв+Rк+1/aн = 1/8,7+4,27778+1/23 = 4,4362 (м 2°С)/Вт (формула (4); п. 2.6 ).
3) Определение температуры внутренней поверхности ограждающей конструкции
Коэффициент принимается по табл. 3 n = 1 .
Температура внутренней поверхности ограждающей конструкции без теплопроводных включений:
tв = tв-n (tв-tн)/(Ro aв) =
= 18-1 · (18--42)/(4,4362 · 8,7) = 16,44539 °С .
Температура точки росы по прил. 2 Руководства по теплотехническому расчету и проектированию ограждающих конструкций зданий НИИСФ (М., 1985) принимается по табл. в зависимости от tв и fв
tp = 8,83 °С .
tв = 16,44539 °С > = tp = 8,83 °С (186,24451% от предельного значения) - условие выполнено .
Количество слоев - 1.
Теплопроводные включения - отсутствуют.
4) Проверка санитарно-гигиенических и комфортных условий
Коэффициент принимается по табл. 3 n = 1 .
По табл. 4:
Коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности:
aв = 8,7 Вт/(м 2°С) .
Тип здания или помещения - жилые.
Нормативный температурный перепад принимается по табл. 2 Dtн = 4 °С .
Расчетная температура наружного воздуха:
tн = tхол, пятидн = -42 °С .
Требуемое приведенное сопротивление теплопередаче конструкции:
Ro тр = n (tв-(tн))/(Dtн aв) =
= 1 · (18-(-42))/(4 · 8,7) = 1,72414 (м 2°С)/Вт (формула (1); п. 2.2 ).
5) Продолжение расчета по п. 2.1
Ro = 4,4362 (м 2°С)/Вт > = Ro тр = 1,72414 (м 2°С)/Вт (257,29929% от предельного значения) - условие выполнено .
Явные избытки тепла в здании (> 23 Bт/м3) - отсутствуют.
Т.к. tв = 18 °С > 12 °С и tв = 18 °С < = 24 °С; fв < = 60 % :
Следовательно по табл. 1 влажностный режим - сухой или нормальный.
Т.к. tв > 12 °С :
в соответствии с п. 2.1 сопротивление теплопередаче следует принимать не ниже значений, определяемых по формулам (1) из санитарно-гигиенических и комфортных условий и (1а) из условий энергосбережения.
6) Проверка условий энергосбережения
Градусо-сутки отопительного периода:
ГСОП = (tв-tот, пер) Zот, пер = (18--11,4) · 292 = 8584,8 °С•сут .
Тип конструкций - стены.
Требуемое приведенное сопротивление теплопередаче конструкции принимается по табл. 1б в зависимости от ГСОП
Ro тр = 4,40468 (м 2°С)/Вт .
Ro = 4,4362 (м 2°С)/Вт > = Ro тр = 4,40468 (м 2°С)/Вт (100,7156% от предельного значения) - условие выполнено .
7) Проверка санитарно-гигиенических и комфортных условий
Коэффициент принимается по табл. 3 n = 1 .
По табл. 4:
Коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности:
aв = 8,7 Вт/(м 2°С) .
Нормативный температурный перепад принимается по табл. 2 Dtн = 4 °С .
Расчетная температура наружного воздуха:
tн = tхол, пятидн = -42 °С .
Требуемое приведенное сопротивление теплопередаче конструкции:
Ro тр = n (tв-(tн))/(Dtн aв) =
= 1 · (18-(-42))/(4 · 8,7) = 1,72414 (м 2°С)/Вт (формула (1); п. 2.2 ).
8) Продолжение расчета по п. 2.1
Ro = 4,4362 (м 2°С)/Вт > = Ro тр = 1,72414 (м 2°С)/Вт (257,29929% от предельного значения) - условие выполнено .
таким образом видим ,для тех кто в танке)
и кто хочет иметь типа натуральное дерево снутри и снаружи.
для того чтобы соблюсти это условие то надо бревна почти в метр,чтобы эффективная толщина составиля искомые 77см.
расчет выполнен по СНиП
очень старому,по новым СТО требования еще жестче. так что не стоит сетовать на то что нормы 74 года.
расчетом учитывается тепловлажностный режим внутри помещения и поэтому такая толщина вылазит,если считать тупо теплопроводность то 42 см получится.
Посему все расказы за то что 20 см достаточно все это бред.
экономите на стенах-тратите на отопление!